Bonjour, mes travaux ont été interrompus pendant une très longue période et je les reprend que maintenant. Pour rappel ce sont des travaux pour une salle de bain avec l'électricité et aussi la plomberie ainsi que la mise en place de panneaux Wedi dans toute la pièce et nous avons eu divers échanges sur ce sujet. J'ai deux autres questions :question 1) J'avais une question de mon plombier concernant les tuyaux d'alimentation d'eau de diamètre 16 (eau froide et eau chaude) pour la salle de bains. Il m'avait proposé et m'avait demandé si cela posait un problème s'il effectuait toute l'installation directement sur les murs de la future salle de bain et ensuite je venait plaquer les panneaux Wedi dessus en effectuant les saignées associés dans les panneaux sur la partie qui touche le mur existant ? cela pose-t-il un problème ? Remarque : ces travaux ont été réalisés sans que j'ai eu avant votre réponse à cette époque. Question 2) Pour un panneau Wedi de 30 mm d'épaisseur, peux t-on faire une saignée verticale du plafond vers le bas de 80 cm afin de passer une gain électrique de 20 mm (alimentation miroir) et ensuite faire une autre saignée verticale du plafond vers le bas pour une prise électrique à 50 cm ou à 75 cm de la saignée du (miroir) ? Merci d'avance
Bonjour,
- si votre collé est classée C2 c'est correct
- étanchéité entre panneaux : au 610+ bande d'armature ou bande d'étanche collée au sel wedi 520.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Bonjour,
Je vais entamer la renovation de ma salle de bain notamment zn remplaçant ma baignoire par une douche . En regardant par la trappe de visite de baignoire je me suis rendue compte que le placo plâtre situé derrière la baignoire avait subit un dégâts des eaux anciens je vais donc tout remplacer par un panneau wedi sachant qu'en dessous il y a directement les parpaings ( cf photo) . Je précise que je suis en appartement.
J ai plusieurs questions:
1- puis je poser un panneau à carreler wedi directement sur les parpaing ?
2- si oui de quel épaisseur ? Et avec quoi le coller ?
3- je dois faire des saignées pour mes arrivées d eau de mitigeur dois je les faire dans le panneau wedi ou dans mes parpaings? sachant que l ancien placo n avait pas l air très epais et il faudrait que le panneau wedi soit de niveau avec le reste du mur.
Merci par avance pour votre retour.
Mary
Bonjour,
Je vais entamer la renovation de ma salle de bain notamment zn remplaçant ma baignoire par une douche . En regardant par la trappe de visite de baignoire je me suis rendue compte que le placo plâtre situé derrière la baignoire avait subit un dégâts des eaux anciens je vais donc tout remplacer par un panneau wedi sachant qu'en dessous il y a directement les parpaings ( cf photo) . Je précise que je suis en appartement.
J ai plusieurs questions:
1- puis je poser un panneau à carreler wedi directement sur les parpaing ?
2- si oui de quel épaisseur ? Et avec quoi le coller ?
3- je dois faire des saignées pour mes arrivées d eau de mitigeur dois je les faire dans le panneau wedi ou dans mes parpaings? sachant que l ancien placo n avait pas l air très epais et il faudrait que le panneau wedi soit de niveau avec le reste du mur.
Merci par avance pour votre retour.
Mary
Bonjour,
un mur parpaings souvent n'est pas plan ce qui oblige à poser des panneaux wedi par plots avec un mortier colle à prise rapide.
Le panneau est alors en 12,5 mm.
Les gaines peuvent se passer au dos du panneau dans l'espace créé dans la zone plots.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 2 (14 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet